Подскажите пожалуйста, хочу в доме 8.8х12 метров сделать плоскую крышу (другие виды крыш вообще не обсуждаются). Будем считать что внутренних несущих стен в доме не будет. Утепление и влагозащиту здесь обсуждать не будем.
Подойдут ли для этого плиты перекрытия?:
П 90.12-8АтV (серия) 1.241.1 в.39
П 90.15-8АтVТА (серия) 1.241.1 в.39

Если подойдут, то какую толщину снега они выдержат?
Как вообще считается допустимая нагрузка на такие плиты?

http://gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845534.pdf
 

Silent hill

Выживальщик
Регистрация
26 Янв 2015
Сообщения
552
Поблагодарили
313
Город
Северный
Гост же там есть, скачай в приложении к такой плите , насколько я помню, расчетная нагрузка 1250кг на м2.
Снеговая нагрузка на кровлю по Питеру 3 категория снеговой нагрузки -180кг на м2 . Карелия -5 район снег. нагрузки - 320кг\м2
Приятель всегда рассчитывает на нагрузку 300кг. (стеклянные козырьки проектирует)
 

Крон

Banned
Регистрация
6 Ноя 2016
Сообщения
5,799
Поблагодарили
3,461
Город
МСК
EdGull, А для чего думаешь плоскую крышу пользовать? Если не секрет?
 

СЕРЖ66

Плюшевый выживальщик
Регистрация
6 Янв 2011
Сообщения
4,084
Поблагодарили
5,920
Возраст
57
Город
новосибирск
Пустотка чёрта выдержит , а уж снеговую тем более , у нас по Сибири снеговая 240кг на метр , для этой плиты это ниочём .
 

EdGull

Выживальщик
Регистрация
22 Июл 2012
Сообщения
1,395
Поблагодарили
681
Город
Тольятти
Гост же там есть, скачай в приложении к такой плите , насколько я помню, расчетная нагрузка 1250кг на м2.
Я его не просто счачал, но и прекрепил к своему сообщению, но я и не могу найти в этом приложении этой цифры.

А для чего думаешь плоскую крышу пользовать? Если не секрет?
В личку напишу, тут не хочу засорять тему.
 

Юра_ПолныйПц

Выживальщик
Регистрация
21 Сен 2017
Сообщения
407
Поблагодарили
123
Город
Саратов
П 90.12-8АтV на образование трещины 0,2 мм - 670 кгс/м2 , на разрушение - минимум 1095.
Снеговую расписали выше. Если без серединной опоры - концевые заделки нужны.
Методика испытания ГОСТ 8829-94
http://docs.cntd.ru/document/901704678
1393780837_4karta-snegovyh-nagruzok-v-regionah-rossii.jpg

СНиП оговаривает следующие значения коэффициента μ:
при уклоне крыши менее, чем 25° его значение равняется единице;
при величине уклона от 25° до 60° он имеет значение 0,7;
если уклон составляет более 60° , расчетный коэффициент не учитывается при расчете нагрузки.
СНиП 2.01.07-85*СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)
http://docs.cntd.ru/document/5200280
 

ionuchin

Выживальщик
Регистрация
15 Мар 2012
Сообщения
1,739
Поблагодарили
1,790
Возраст
57
Город
Пермь
- у ж/б (гражданское стр-во) плит нагрузка в пределах 1500кг/м2 (вроде бы в каталоге ж/б изделий было написано).
- снеговую нагрузку умножать на коэффициент 1.4, если правильно помню (какой-то справочник проектировщика был, - толстенный, зараза).
- добавить распределенную нагрузку от "пирога" кровли.
- добавить вес самой плиты (пересчитать на м2).
- плюсом точечную нагрузку от двух человек (грубо 2х100кг), в середине плиты (мало-ли, снег пойдут вдвоем чистить).
 